Eine Frage stellenVitosolic100,rote Lampe blinkt, Fehler-88.8,welcher Kollektortemperatursensor ?

Störung der Solarsteuerung. Anlage arbeitet nicht mehr. Alle Kabel im Hause heile. Kabel auf Dach mit Drohne begutachtet. Keine Schadensstelle gesehen. Dach bei diesen Wetter nicht begehbar. Anlage ist von 2006.

Hersteller-Nr. der Vitosolic: 7198328603591101

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo,

sollte hier die Pos. 10  

sein.

http://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7198328/spare_parts

Würde aber vorher den Widerstand mittels eines Multimeters messen, nicht dass die Regelung spinnt. Auch etwaige Klemmen im Vorlauf der Sensorleitung prüfen. (z.B. beim Übergang auf eine Solarleitung mit integrierter Sensorleitung.)

Gruß

Heizing

 

Gruß
Heizing

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

4 ANTWORTEN 4

Hallo,

sollte hier die Pos. 10  

sein.

http://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7198328/spare_parts

Würde aber vorher den Widerstand mittels eines Multimeters messen, nicht dass die Regelung spinnt. Auch etwaige Klemmen im Vorlauf der Sensorleitung prüfen. (z.B. beim Übergang auf eine Solarleitung mit integrierter Sensorleitung.)

Gruß

Heizing

 

Gruß
Heizing
Abgeklemmt und 0,9 Ohm gemessen bei Sonne auf Kollektor

Sensor scheint einen Kurzschluss zu haben, sollten mind. 540 Ohm sein, s. hier auf S. 18

http://www.viessmann.com/vires/product_documents/5851886VSA00001_1.PDF

Hast du schon geprüft, ob in eine Abzweigedose Wasser eingedrungen ist? Würde es ansonsten mit einem neuen Sensor versuchen.

Gruß
Heizing
Kein Wasser in der Abzweigdose.
Danke, Gruß klausi1