Hallo ihr Lieben!

Weiß jemand zufällig, welchen Ohm-Wert die Fotodiode bei vorhandener Flamme annimmt?

Aus irgendeinem Grund erkennt der Automat keine Flamme und löst aus. Habe mein Messgerät angeschlossen

DUNKEL = Open Loop = unendlich

Flamme an = ca. 16 - 17 kohm

Irgendwelche Ideen?
3 ANTWORTEN 3

Hallo alzane89,

kannst du uns bitte die Herstellnummer des Brenners zur Verfügung stellen?

Beste Grüße °ja

Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Auf dem Typenschild befindet sich diese Nummer :
721830822884

Die Flammenerkennung ist eine einfache, die man nicht in der Sensitivität einstellen kann. Hat eine rote Farbe und vorne am Ende ein Stück ohne Farbe, (transparent), wo das Licht einfallen soll. Wie ein roter Wachsmalstift mit transparentem Ende.
Hoffentlich ist das angemessen beschrieben 🙂

Folgendes sollte gemessen werden.

Beste Grüße °ja