H-körper ersetz,Heiz-Kreis neu gefüllt.Brenner kommt nicht (TrimatikMC). Im HdBetr.kommen nur Pumpen

Trimatik-MC

Heizkörper ersetzt. Brauchwasserbetrieb lief weiter (Einstellung. Sommerbetr. also nur Wrmwasser) (auffällig: dessen Pumpe wurde rel. heiss). Heizkreis wieder aufgefüllt: Brenner schaltet nicht ein.

Versuch im Hd.-Betrieb: beide Pumpen (Heizg+Brauchwasser) laufen, Brenner schaltet nicht ein. Am Brenneranschlussstecker

Spannung gemessen: 0 Volt.

Woran kann es liegen?

Der Installateur rätselte hilflos und will mir eine neue Buderus-Anlage verkaufen.

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo Baldi,

wie @Hausdoc bereits geschrieben hat, sollte zunächst erstmal der Sicherheitstemperaturbegrenzer
geprüft werden. Ggf. hat dieser ausgelöst und muss nur gedrückt werden. Aber auch ein Defekt des Begrenzers kann
aktuell nicht ausgeschlossen werden. Dein Fachbetrieb sollte zunächst erstmal die komplette Sicherheitskette prüfen.

Beste Grüße °be

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Der Sicherheitstemperaturbegrenzer hat nicht ausgelöst? Das würd ich mal prüfen.

Hallo Baldi,

wie @Hausdoc bereits geschrieben hat, sollte zunächst erstmal der Sicherheitstemperaturbegrenzer
geprüft werden. Ggf. hat dieser ausgelöst und muss nur gedrückt werden. Aber auch ein Defekt des Begrenzers kann
aktuell nicht ausgeschlossen werden. Dein Fachbetrieb sollte zunächst erstmal die komplette Sicherheitskette prüfen.

Beste Grüße °be