Handbefüllung. Einstellung Saugmodul?

Da die Pelletlieferung sich leider verzögert, muss ich meine Heizung in den kommenden Tagen per Hand befüllen. Welche (Menü)Einstellungen muss ich hierfür vornehmen, insbesondere im Hinblick auf die Einstellung des Saugmoduls (Sperrzeiten)? Möchte ja keinen „Störungsbetrieb“...
1 ANTWORT 1

Hallo LenaSeitz,

in der Codierung 1 (OK + Menü ca. 5 Sek.) unter Hardware muss das Beschickungsschema auf 0 gestellt werden.
Dann registriert die Anlage, dass nur noch über den Tagesbehälter bedient wird.
Den kapazitiven Sensor im Tagesbehälter kannst du solange abkleben, so dass der Tagesbehälter ständig Pellets erkennt (ansonsten würde eine Meldung kommen, weil der Sensor bei Handbeschickung an der unteren Seite des Tagesbehälters montiert wird).

Beste Grüße °pa