Hallo, 

 

kann ich in folgenden Heizwasserpufferspeicher

- einen Heizstab einbauen ?

- Wo ?

- Welchen ?

 

Vitocell100-E 750L, SN 724830880464105 ?

 

Danke im Vorraus

5 ANTWORTEN 5

Hallo,

 

JA

an der Muffe unterhalb des Thermometers.

 

Jeder EHE mit 1 1/2 Zoll Gewinde.

max Länge Außen-Durchmesser des Speicher  mit Dämmung  minus einmal die Stärke der Dämmung.

Unbeheizte Länge 100mm

 

https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7248308

 

VG 

 

 

Hallo  

Ich sehe auf Seite 8 der  Montage- und Serviceanleitung den Thermometer auf der Vorderseite. Da sehe ich allerdings keine Muffe. Könne Sie mir bitte den betreffenden Bezeichnungsbuchstaben in der Zchng. nennen ? Siehe Anhang

Danke im Vorraus

 

Sorry der SVP hat keine solche Muffe.

 

Nur der 750l  SEI und SES.

 

bliebe nur die Möglichkeit mit einem externen Heizstab

--> Google "externer Heizstab"

 

Danke für die Antwort.

- Wäre es theoretisch möglich über die Anschlüsse  HV3 oder/und HR1 einen Heizstab einzubauen ?

- Spricht etwas dagegen

- Welche Gewinde haben diese 2 Zoll Aussengewinde  ?

- Sind in diesem Speicher Heizwendeln, oder wird das Heizwasser direkt in der WP erhitzt ?

Danke im Vorraus

 

Hallo,

 

siehe

https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VDP/5461223VDP00001_1.pdf?#pagemode...

 

theoretisch müsste das mit einem Adapter-Muffe möglich sein.

Die Muffe erhöht die Anforderung der unbeheizte Länge für den Heizstab.

 

VG