Kann man an Vitosolar 330F zwei Solarkreise anschließen

Hallo  kann man an den Vitosolar 300F oder zwei Solarheizkreise anschlissen ?

Kann ein zweiter Pufferspeicher  mit  angschlossen werden?

 

Ist das alles in der Regelung vorgesehen oder muss diese erweitert werden?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo tom65,

wie genau meinst du das mit dem zweiten Solarkreis? Es ist durchaus möglich die Solaranlage zu erweitern, jedoch kann mit dem SM1-Modul nur eine Solarkreispumpe angesteuert werden.

Ein zweiter Puffer kann nicht so ohne Weiteres eingebunden werden. Wenn du einen solch komplexen Anlagenaufbau wünschst, solltest du dich mal vor Ort von einem Heizungsfachbetrieb oder Fachplaner beraten lassen. Ggf. ist der Vitosolar 300-F dann nicht das richtige Gerät für deinen Anwendungsfall.

Fachbetriebe in deiner Nähe findest du unter folgendem Link:

http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/partner-vor-ort.html

Beste Grüße °be

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1
Hallo tom65,

wie genau meinst du das mit dem zweiten Solarkreis? Es ist durchaus möglich die Solaranlage zu erweitern, jedoch kann mit dem SM1-Modul nur eine Solarkreispumpe angesteuert werden.

Ein zweiter Puffer kann nicht so ohne Weiteres eingebunden werden. Wenn du einen solch komplexen Anlagenaufbau wünschst, solltest du dich mal vor Ort von einem Heizungsfachbetrieb oder Fachplaner beraten lassen. Ggf. ist der Vitosolar 300-F dann nicht das richtige Gerät für deinen Anwendungsfall.