Keine WWbereitung Dekamatik D1

Hallo Leute!

Habe eine Dekamatik D1 und seit kurzer Zeit funktioniert die Warmwasserbereitung nicht mehr.
Der Speichertemperatursensor zeigt mir die richtigen 19C an jedoch bleibt der Wasserhahn am Display aus. An meinen Einstellungen wurde nichts geändert.

Würde nun gerne wissen ob das am Bedienteil oder an einer ELP liegen kann

Danke im Voraus
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Marco21

überprüfe bitte an der Regelung, ob die Codieradresse 01:00 und 00:15 eingestellt sind. Danach sollte die Funktion der Warmwasserbereitung wieder gegeben sein. Wichtig ist natürlich noch, dass der Warmwassersollwert auf die gewünschte Temperatur eingestellt ist. Wie du in die Codierung kommst, siehst du im Anhang.

Beste Grüße °pa

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

COD.PNG
1 ANTWORT 1

Hallo Marco21

überprüfe bitte an der Regelung, ob die Codieradresse 01:00 und 00:15 eingestellt sind. Danach sollte die Funktion der Warmwasserbereitung wieder gegeben sein. Wichtig ist natürlich noch, dass der Warmwassersollwert auf die gewünschte Temperatur eingestellt ist. Wie du in die Codierung kommst, siehst du im Anhang.

Beste Grüße °pa

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
COD.PNG