Gibt es bei der Vitogas 100 eine automatische Temperaturanhebung für das Warmwasser, damit einmal die Woche z.B. die Legionellen abgetötet werden ?

3 ANTWORTEN 3


Hallo Melone270,

danke für die Rückmeldung. Ist es richtig, dass es sich bei der Regelung um eine Vitotronic 200 KW4 handelt?

Beste Grüße °ja

Ja es ist richtig, es handelt sich um die Vitotronic 200

Damit werden keine Legionellen abgetötet!!!

Legionellen sind ein Problem von Stagnation - nicht von Temperatur.

Legionellen ( wenn die denn mal auftauchen)  wachsen nicht im Speicher sondern immer (!) in der periphären Installation ( Trinkwasser Ausdehnungsgefäße, Stagnationsleitungen, Brauseschläuche usw)

 

Wenn du tatsächlich thermisch desinfizieren möchtest, müsstest du auf min (!) 70° aufheizen und zeitgleich(!) alle Warmwasserzapfstellen  öffnen und mindestens 20 Minuten spülen.

Für derartige  Aktionen ist eine Kesselleistung größer 50 KW notwendig.