Neue Vitodens 200w mit Fehlermeldungen

Hallo, neue Heizung, noch nicht startbereit. Nicht schlimm, im Moment wärmt die Sonne. Drei Fehlermeldungen werden angezeigt: F7, 57 und 575.
Was kann das sein? Die Heizung muss kein Warmwasser bereitstellen. Danke im Voraus für jeden Tip. Gruß, Marc Heberling
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Maybel,

 

zur Störung F.7 - Keine Trinkwassererwärmung, Unterbrechung Speichertemperatursensor. Dort muss der Speicherfühler und die Warmwassereinstellungen geprüft werden.

 

zur Störung F.57 - Regelbetrieb ohne Raumeinfluss, Kurzschluss Raumtemperatursensor. Hier muss der Raumtemperatursensor inkl. Stecker und Leitungen überprüft werden.

 

zur Störung F.575 - Unterbrechung Raumtemperatursensor Heizkreis 1 Regelbetrieb ohne Raumeinfluss. Der Fehler ergibt sich aus F.57

 

Vielleicht ist sind die Einstellung auch nicht richtig. Informiere bitte deinen Fachpartner über diese Probleme. Der Fachbetrieb soll den Inbetriebnahmeassistenten neu ausführen und die Anlage dem Schema entsprechend einstellen.

 

freundliche Grüße

Timo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Hallo Maybel,

 

zur Störung F.7 - Keine Trinkwassererwärmung, Unterbrechung Speichertemperatursensor. Dort muss der Speicherfühler und die Warmwassereinstellungen geprüft werden.

 

zur Störung F.57 - Regelbetrieb ohne Raumeinfluss, Kurzschluss Raumtemperatursensor. Hier muss der Raumtemperatursensor inkl. Stecker und Leitungen überprüft werden.

 

zur Störung F.575 - Unterbrechung Raumtemperatursensor Heizkreis 1 Regelbetrieb ohne Raumeinfluss. Der Fehler ergibt sich aus F.57

 

Vielleicht ist sind die Einstellung auch nicht richtig. Informiere bitte deinen Fachpartner über diese Probleme. Der Fachbetrieb soll den Inbetriebnahmeassistenten neu ausführen und die Anlage dem Schema entsprechend einstellen.

 

freundliche Grüße

Timo