Mein HB wollte das ich verschiedene Temperaturen an der Regelung abfrage. Also folgendes habe ich gesehen weil ich ja feststellen sollte ob die Pumpe an der Solardivicon läuft: Die Pumpe hat gestern und heute Morgen geblinkt bei 0% Drehzahl.
Die Thermostate am Solardivicon zeigten am Vor- und Rücklauf 20°, aber plötzlich ging das Thermostat am Rücklauf auf 40° weil warme Solarflüssigkeit durch den Rücklauf in die Kollektoren gedrückt wurde, verzögert ging dann auch der Vorlauf auf 40° und die Solarpumpe zeigte eine Drehzahl von auf 35%.
Hier wird doch mein Solar- oder Warmwasser aus dem Speicher in die Solarkollektoren geschoben. Ist das denn richtig?
Kann es dadurch sein das mein Solarertrag so gering ist?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo mercedes127,
da deine Solarkreispumpe im Normalfall nur anläuft, wenn die Kollektortemperatur höher ist als die Speichertemperatur, kannst du davon ausgehen, dass dein Speicher nicht entladen wird. Deine Beobachtung wird vermutlich daher kommen, weil die Strecke zum Kollektor länger ist als die zum Speicher. Nach einer weile müsste bei dir dann aber der Vorlauf höher als der Rücklauf sein.
Ist dem nicht so, sollte dein Heizungsfachbetrieb deine Anlage überprüfen.
Beste Grüße °fl
Hallo mercedes127,
da deine Solarkreispumpe im Normalfall nur anläuft, wenn die Kollektortemperatur höher ist als die Speichertemperatur, kannst du davon ausgehen, dass dein Speicher nicht entladen wird. Deine Beobachtung wird vermutlich daher kommen, weil die Strecke zum Kollektor länger ist als die zum Speicher. Nach einer weile müsste bei dir dann aber der Vorlauf höher als der Rücklauf sein.
Ist dem nicht so, sollte dein Heizungsfachbetrieb deine Anlage überprüfen.
Beste Grüße °fl