Guten Tag,

möchte mich hiermit für eine Frage an die Community wenden:

Meine EH 18 mit Trimatik 7410 968k geht gelegentlich aus und lässt sich nur mit großen Mühen wieder starten.

Nach Wiedereinschalten des Anlagenschalters brennen rote und grüne Kontrolllampe für ca.3 Sekunden mit gleichzeitigem Schaltrelaisgeräusch,dann geht alles wieder aus.

Nach umschalten auf Frostschutz bleibt die Anlage an und ein Start des Feuerungsautomaten kann durchgeführt werden. Die Wachflamme bleibt an und über die Schornsteinfegertaste läuft die Heizung an. Kann dann später wieder auf Nachtabsenkung weiterlaufen. 

Die Trimatik ist gegen eine funktionierende gleiche als Gebrauchteil getauscht worden und der Fehler ist mitgewandert. Nur die Digitaluhr ist geblieben.

Könnte die Digitaluhr ein Problem sein (Stützbatterie keine Wirkung )?

Warum bleibt der Anlagenschalter nur in Frostschutz aktiv?

Ich werde die Heizung dieses Jahr noch austauschen, möchte es aber nicht mit dem Rücken an der Wand und im Winter tun.

Vielen Dank vorab

Hoelmy13

 

 

 

1 ANTWORT 1

Die Uhr liegt natürlich im Bereich als mögliche Fehlerursache. Finde eine Nadel im Heuhaufen,

Wackelkontakte, kalte Lötstellen etc. 

Berate dich mit deinem Fachbetrieb. Der Austausch der Heizungsanlage dauert nicht so lange, 

MfG

W.F.