abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

VDensHO1 (20C2) - Auslesung Störung über Optolink

Hallo,
die Frage bezieht sich auf: Anlage Viessmann Vitodens 200 (WB2A), Steuerung VDensHO1 (20C2).

Mit einem Viessmann Optolink-Adapter lese ich seit langem erfolgreich einige Daten aus,
allerdings ist es mir bisher nicht gelungen, den Code zu finden, der eine Störung ausgibt.
Da die Anlage selten in eine Störung läuft, ist das etwas schwierig zum Ausprobieren.
Bisher erfolglose Versuche waren die folgenden Adressen:

POLL, 0A82, 1ByteU
POLL, 0883, 1ByteU
POLL, 0847, 1ByteU

Kennt jemand die Adressen zum Auslesen der Information, ob die Steuerung in einer Störung ist oder nicht oder hat ein Datenblatt zu der Steuerung?

 

Vielen Dank,

Carsten

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Carsten,

 

gemäß der Datenpunkt XML Datei aus der Vitosoft-Demo-Version, die ich mir mal heruntergeladen hatte,

sind die letzten 20 Fehler bei der 20C2 auf folgenden Adressen 

 

VG Michael

 

;FehlerHisFA01~0x7590;FehlerHisFA02~0x7599;FehlerHisFA03~0x75A2;FehlerHisFA04~0x75AB;FehlerHisFA05~0x75B4;FehlerHisFA06~0x75BD;FehlerHisFA07~0x75C6;FehlerHisFA08~0x75CF;FehlerHisFA09~0x75D8;FehlerHisFA10~0x75E1;FehlerHisFA11~0x75EA;FehlerHisFA12~0x75F3;FehlerHisFA13~0x75FC;FehlerHisFA14~0x7605;FehlerHisFA15~0x760E;FehlerHisFA16~0x7617;FehlerHisFA17~0x7620;FehlerHisFA18~0x7629;FehlerHisFA19~0x7632;FehlerHisFA20~0x763B;

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Hallo Carsten,

 

gemäß der Datenpunkt XML Datei aus der Vitosoft-Demo-Version, die ich mir mal heruntergeladen hatte,

sind die letzten 20 Fehler bei der 20C2 auf folgenden Adressen 

 

VG Michael

 

;FehlerHisFA01~0x7590;FehlerHisFA02~0x7599;FehlerHisFA03~0x75A2;FehlerHisFA04~0x75AB;FehlerHisFA05~0x75B4;FehlerHisFA06~0x75BD;FehlerHisFA07~0x75C6;FehlerHisFA08~0x75CF;FehlerHisFA09~0x75D8;FehlerHisFA10~0x75E1;FehlerHisFA11~0x75EA;FehlerHisFA12~0x75F3;FehlerHisFA13~0x75FC;FehlerHisFA14~0x7605;FehlerHisFA15~0x760E;FehlerHisFA16~0x7617;FehlerHisFA17~0x7620;FehlerHisFA18~0x7629;FehlerHisFA19~0x7632;FehlerHisFA20~0x763B;

Besten Dank!

Ich denke nicht, dass ich es damit hinbekomme rauszufinden, ob das Ding aktuell in einer Störung ist.

- Das könnte durch Vergleich gehen, wenn der aktuelle Fehlercode ein anderer als beim letzten Mal ist.

- Wenn es aber immer der gleiche Fehlercode ist, dann ändert sich ja nichts beim Auslesen und Vergleich mit dem letzten Zustand.

Es müsste doch eine Adresse geben, die 0 oder 1 liefert, je nachdem ob Störung nein oder ja?

Top-Lösungsautoren