abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

VITODENS 300 Typ WB3B mit Vitoconnect kompatibel?

Sehr geehrtes Customer-Care-Team,

ich möchte gerne unsere Vitodens 300 Typ WB3B aus dem Jahre 2006 mit der ViCare App steuern und mit Vitoconnect ins WLAN einbinden.

Die Herstellernummer lautet: 7194468xxxxxxxxx

Meine Frage: Ist unsere Heizung für den Einsatz von Vitoconnect geeignet und falls ja, welches ist die geeignete Optolink Kommunikationsschnittstelle?

Vielen Dank und beste Grüße
AGI

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Laut Ursprungslieferung ist dein Vitodens 300 mit einem HO1-Regler ausgestattet, welcher mit der Vitoconnect kompatibel ist. 

Verwenden kannst du sowohl die Opto1, als auch die Opto2.

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

5 ANTWORTEN 5

Hallo AGI,

 

dazu benötige ich schon die vollständige Herstellnummer, um eine Aussage dazu treffen zu können. 

 

Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team 

Hallo Herr Reuter,

ja natürlich, vielen Dank.

Anbei die vollständige Herstellernummer: 7194468606014109

 

Mit besten Grüßen

AGI

Laut Ursprungslieferung ist dein Vitodens 300 mit einem HO1-Regler ausgestattet, welcher mit der Vitoconnect kompatibel ist. 

Verwenden kannst du sowohl die Opto1, als auch die Opto2.

 

Vielen Dank! Dann werde ich mich mal an die Digitalisierung unserer Heizung wagen.

Grüße AGI

Alles klar. 

Top-Lösungsautoren