abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

VertiCell 200: Gibt es eine Isolation über der Reinigungsöffnung.

Nach einer Revision tropfte Schwitzwasser an der Verticell-Aussenwand. Ich habe den Deckel abgenommen und unter dem Deckel war ein See mit Wasser. Inzwischen hat der Fachmann eine neue Dichtung eingebaut. Eine Nachkontrolle hat ergeben, dass sich am Deckel Schwitzwasser bildet welches sich sammelt.

Meine Frage: Wie wird das verhindert, gibt es eine spezielle Dichtung um die Reinigungsöffnung zu isolieren.

3 ANTWORTEN 3

Hallo erbacher,

kannst du mir bitte die Herstellnummer deines VertiCell 200 mitteilen? Diese befindet sich auf einem Barcodeaufkleber am Speicher und beginnt in der Regel mit 7...

Beste Grüße °sr

Lieber Stefan Schneide
Danke für die Reaktion:
Die Serien Nr. ist 7516170603286

Hallo erbacher,

normalerweise befindet sich unter dem Oberblech bzw. dem Deckel noch eine Dämmmatte.
Hier könntest du dir auch bauseits mit einer zugeschnittenen Dämmmatte behelfen, da diese kein Ersatzteil mehr ist.

Beste Grüße °sr