Das Datum meiner Trimatik-MC/B Schaltuhr "ging einen Tag nach", so dass ich nach einer Beschreibung gesucht habe, wie ich dies korrigieren kann. Hier im Forum gab es einige Threads, aus deren Erläuterungen ich dann in Summe das Wissen zusammen hatte, wie es funktioniert. Um allen weiteren Suchenden den Aufwand zu ersparen, schreibe ich hier eine Schritt-für-Schritt-Anleitung:
(die folgenden Abkürzungen 1R, 2B usw. bedeuten: erste (1) rote (R) Taste von links, zweite (2) blaue (B) Taste von links)
Zuerst muss die Schaltuhr so codiert werden, dass sie eine Änderung des Datums zulässt
(im Auslieferungszustand ist das Datum schreibgeschützt):
Jetzt ist das Datum änderbar, und zwar wie folgt:
Nach erfolgreicher Datumsänderung empfiehlt es sich, die Codierung wieder auf den Auslieferungszustand zurückzustellen:
Die Ein-/Ausschalten der automatischen Sommer-/Winterzeitumstellung wird über die Codieradresse 47 erledigt:
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Neuere Schaltuhren besitzen hinter der o.g. Codieradresse 47 noch weitere Nummern (50, 51, 52, 53, 54, 55), mit denen sich weitere Details der genauen Zeitpunkte der Sommer-/Winterzeitumstellung beeinflussen lassen:
Ältere Schaltuhren, deren Codieradressen bei 47 enden, haben bzgl. der Details eine feste Einstellung, die dem o.g. Auslieferungszustand entspricht.
Neuere Schaltuhren besitzen hinter der o.g. Codieradresse 47 noch weitere Nummern (50, 51, 52, 53, 54, 55), mit denen sich weitere Details der genauen Zeitpunkte der Sommer-/Winterzeitumstellung beeinflussen lassen:
Ältere Schaltuhren, deren Codieradressen bei 47 enden, haben bzgl. der Details eine feste Einstellung, die dem o.g. Auslieferungszustand entspricht.