abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitocal 222-G BWT 221.B10 NC Parametrierung

Hallo VC-Team,

 

Ich besitze seit 2 Jahren eine WP mit NC ohne Pufferspeicher. Anfang des Jahres hatte es mein Installateur geschafft die NC Option mit der Viessmann Hotline in Betrieb zu nehmen.

Nun bin ich dabei die NC Funktion bestmöglich zu justieren. Hierzu habe aktuell folgende Fragen:

1. Über welche Werte werden die Primär / Sekundärpumpen gesteuert?

2. Gibt es eine zugängliche Kühlkennlinie? bzw. wie Wirken sich die Werte Neigung und Niveau im Kühlbereich aus?

 

Aktuelle Einstellung:

  • Raumtemp: 22°C
  • Heizen: Neigung 0,2; Niveau: -1
  • Kühlen: Neigung 1,6; Niveau: 2

Heute sind bei 28°C Außentemp. die Prim/Sek Pumpen keine Minute gelaufen.

Aktuell muss nutze ich die Serviceoberfläche der WP für die Ein-/Ausgabe der Werte, gibt es eigentlich eine bessere Möglichkeit um auch die  Messwerte zu protokollieren? 

 

Vielen Dank

Mirko

 

 

1 ANTWORT 1

Hallo Mirko,

 

der Kühlbetrieb ist nach den folgenden Richtlinien aktiv:

 

Kühlgrenze = eingestellte Raum-Solltemperatur + 4K
Kühlbetrieb aktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) > Kühlgrenze
Kühlbetrieb inaktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) < Kühlgrenze - 1K Hysterese


Anschließend erfolgt die Regelung anhand des Vorlaufsensors Kühlkreis. Genau geregelt werden kann selbstverständlich nur, wenn ein Mischer in der NC-Box enthalten ist. Ohne Mischer wird die Primärpumpe öfter ein- und ausgeschaltet. 

 

Die Primärkreispumpe der NC-Box schaltet sich aus, wenn die Vorlauf-Solltemperatur um 3K unterschritten wurde. 

 

Viele Grüße
Flo

Top-Lösungsautoren