abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Vitodens 200 WB2 Codieradressen Umstellung Anlagenschema

Hallo zusammen,

bei einer älteren Vitodens 200 Typ 7170710303392104 mit Standardbedieneinheit soll das Anlagenschema von

04:03 Heizkreis ohne Mischer + Heizkreis mit Mischer + Trinkwasser

auf

04:03 Heizkreis mit Mischer + Trinkwasser

umgestellt werden.

Der Heizkreis ohne Mischer entfällt, eine hier angeschlossene Konvektorheizung ist deinstalliert worden.

An den Heizkreiz mit Mischer ist eine Fussbodenheizung mit Systemtrennung angeschlossen.

 

Laut der Serviceanleitung sind für Schema 04:03 Heizkreis mit Mischer + Trinkwasser die "Codiersadressen 044, 045 und 046 jeweils auf den Wert 001 einzustellen. Diese Codieradressen werden nirgends beschrieben. Kann jemand erklären, was über diese Codieradressen geregelt wird?

Aktuell sind follgende Werte hinterlegt: 044:000, 045:065, 046:045.

 

Vielen Dank!

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Backstein,

 

044 - 046 beschriebt die Drehzahl der Heizkreispumpe für den ungeregelten Kreis. Da dieser nicht vorhanden ist und die Pumpe dementsprechend nicht laufen soll dafür, muss der niedrigste Wert eingestellt werden. 

 

Viele Grüße
Flo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3

Hallo Backstein,

 

044 - 046 beschriebt die Drehzahl der Heizkreispumpe für den ungeregelten Kreis. Da dieser nicht vorhanden ist und die Pumpe dementsprechend nicht laufen soll dafür, muss der niedrigste Wert eingestellt werden. 

 

Viele Grüße
Flo

Vielen Dank! Bedeutet 001 denn "Pumpe aus" ?

Ja.

 

Viele Grüße
Flo

Top-Lösungsautoren