Vitoligno 300 P: Verbrauchsberechnung anpassen

Hallo, 

ich habe seit 2012 einen Vitoligno 300 P. Über die Jahre habe ich festgestellt, dass der Verbrauch den die Heizung anzeigt ca. 6-8% zu gering ist. 

Gibt es eine Anleitung wie ich das anpassen kann, so dass mir das richtiger angezeigt wird? Mir ist bewusst, dass es nie perfekt sein wird, aber 8% ist schon viel.

 

Danke,

Fabian

2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN

Akzeptierte Lösungen

Hallo Patrick,

 

schon mal vielen Dank für die Antwort!

Gibt es eine Anleitung wie ich über das Menü zu dieser "Adresse" hinkomme, oder kann das nur über ein externes Tool durch einen Servicemitarbeiter eingestellt werden?

 

Vielen Dank,

Stocki

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Die Codierebene öffnest du wie folgt: 

Du wählst wie bei Punkt 6 beschrieben die Adresse 2F und stellst dort den Wert ein. 

 

Patrick_Zarges_0-1619165736456.png

 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

4 ANTWORTEN 4

Hallo Stocki, 

 

über die Adresse 2F kann ein Korrekturfaktor eingestellt werden. 

 

Patrick_Zarges_0-1619016362490.png

 

Grüße 
Patrick 

 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Hallo Patrick,

 

schon mal vielen Dank für die Antwort!

Gibt es eine Anleitung wie ich über das Menü zu dieser "Adresse" hinkomme, oder kann das nur über ein externes Tool durch einen Servicemitarbeiter eingestellt werden?

 

Vielen Dank,

Stocki

Die Codierebene öffnest du wie folgt: 

Du wählst wie bei Punkt 6 beschrieben die Adresse 2F und stellst dort den Wert ein. 

 

Patrick_Zarges_0-1619165736456.png

 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Perfekt! Hat geklappt.

Vielen Dank!