Hallo, 

was bedeutet der Fehler Code  d 20 n. Hatte einen Stromausfall, kann aber nicht sagen ob die Heizung daran schuld war oder was anderes. Auf jedenfall war nachher der Fehler da.

Steuerung viessmann Trimatik

Danke Kadi

5 ANTWORTEN 5

Hallo Kadi!

Wo zeigt es den Fehler an? Was für eine Trimatik hast du genau? (Herstellnummer) Standardbedieneinheit oder menügeführt? So eine Fehleranzeige gibt es bei der Trimatik eigentlich nicht.

Hallo,
Angezeigt wird’s wo normal die Uhrzeit steht.
Nr. 745 0285 - B.
Habe das Teil auch schon ausgebaut ( da ist auch die Batterie drinnen) und da lag ein kleines Metallteilen mit 4 Füßen lose drinnen.
Ich vermute das, daß Bedienteil kaputt ist.
Danke kadi

Könntest du uns ein Foto der Anzeige per Mail an customer-care@viessmann.com senden? In der Mail beziehst du dich bitte auf diesen Beitrag.

Beste Grüße °ja

Es wurde der Bedienteil gewechselt und läuft wieder.
Möchten sie noch ein Foto haben?
Danke

Danke für deine Rückmeldung. Wenn die Ursache mit dem Austausch des Bedienteils behoben wurde, benötige ich das Bild nicht mehr. Schön zu hören, dass wieder alles zu deiner Zufriedenheit funktioniert. 😉

Beste Grüße °ja