Hallo zusammen,

letztes Jahr im September musste bei meiner Vitoplus 300 die Regelung getauscht werden. Dies wurde vom Viessmann Kundendienst zusammen mit dem Feuerungsautomaten durchgeführt.

Jetzt ist die Heizung wieder ausgefallen, blieb zuerst alle paar Wochen mal mit dem Fehler F5 stehen, als der Viessmann Service dann vor Ort war funktionierte die Heizung. Der Service Kollege hat dann noch die Düse und Zündelektroden getauscht und ist wieder gefahren.

Zwei Tage später ist die Heizung jedoch wieder mit dem gleichen Fehler ausgefallen der auch jetzt permament besteht und weder Gebläse noch Brenner starten.

Ich habe die 24V Wechselspannung am stecker X8 Pin 10 nach Pin 11 gemessen, finde hier aber nur 10V AC.

Ist die Regelung schon wieder defekt?

5 ANTWORTEN 5

Bitte Kessel-und Brennernummer mitteilen.

MfG

W.F.

Der Vitoplus hat nur eine Herstellnummer, keine Brennernummer. 

Grüße 

Herstellernummer: 7199641 601129107

Hallo,
Wurde schon der Luftdruckwächter und das Gebläse geprüft?
Grüße

Bei F5 den Luftdruckwächter erneuern prüfen.