Vitotronik 050 HK3W- codierung nur M1 (ohne WW)wird nicht übernommen

Ich habe gerade versucht meine HK3W in Betrieb zu nehmen. Da ich vorerst nur um einen Heizkreis ohne Warmwasser erweitern möchte, habe ich versucht das Anlagenschema auf 1 zu codieren. leider funktiniert dies genau so wenig wie 3, 5, 7 oder 9, welche auch ohne WW wären. Habe es direkt an der Steuerung als auch mitVitosoft 300 versucht. Jemand eine Idee?

2 ANTWORTEN 2

Hallo passuff,


ist ggf. ein Speichertemperatursensor angeschlossen?


Gruß °be

Danke, genau das war es. Hatte versehentlich den RL TempSensor auf auf die Speichertemp gesteckt.