Guten Tag!
Im Sommer 2018 wurden vorhandene, aber defekte, Westfa-Röhrenkollektoren auf dem freistehenden Dach eines zwei / drei Familienhauses gegen drei Stück Vitosol300-TM Typ SP3C getauscht; Ausrichtung nach Südwesten.
Die seitdem angezeigten Kollektortemperaturen erscheinen mir gegenüber anderen (Flachkollektor-) Anlagen in ähnlicher Lage und Ausrichtung zu niedrig; entsprechend erscheint mir auch die Speichertemperatur zu niedrig. Ein Aufheizen des Speichers auf mehr als 65 Grad – und damit das Vorhalten von Wärme auch für Dunkelstunden / -tage scheint gar nicht möglich.
Der Warmwasserverbrauch im Haus ist recht niedrig (derzeit nur 2-3 Hausbewohner).
Für Hinweise zu diesen Beobachtungen bin ich dankbar!
Hier Informationen und Kennzahlen zur Anlage:
Betrieb:
Technische Details:
Messwerte:
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo CarlBlohm,
so wie ich das sehe, läuft die Anlage an sich optimal. Jedoch ist die Kollektorfläche im Verhältnis zum Speicherinhalt etwas klein geraten.
Eine Faustformel sagt: 1 m² Röhrenkollektor = 100 Liter Puffervolumen.
Im Anhang befindet sich eine Tabelle aus unserer Planungsanleitung. Die Auslegung sollte, wenn du höhere Temperaturen haben möchtest, vom Fachbetrieb überarbeitet werden. Ansonsten kannst du die Anlage auch so laufen lassen - aber mit geringerer Ausbeute.
Beste Grüße °jo
Hallo CarlBlohm,
so wie ich das sehe, läuft die Anlage an sich optimal. Jedoch ist die Kollektorfläche im Verhältnis zum Speicherinhalt etwas klein geraten.
Eine Faustformel sagt: 1 m² Röhrenkollektor = 100 Liter Puffervolumen.
Im Anhang befindet sich eine Tabelle aus unserer Planungsanleitung. Die Auslegung sollte, wenn du höhere Temperaturen haben möchtest, vom Fachbetrieb überarbeitet werden. Ansonsten kannst du die Anlage auch so laufen lassen - aber mit geringerer Ausbeute.
Beste Grüße °jo