Zündbrenner Vitogas 100

Ich benötige einen neuen Zündbrenner für einen Vitogas 100 BJ. 2004. Können sie mir die Artikelnummer nennen? Gibt es eine Viessmann-Vertretung in Duisburg oder eine Firma die Viessmann Ersatzteile vorrätig hat?

Danke und Gruß

Peter

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo Peter,

die passende Ersatzteilnummer für den Zündbrenner ist die 7822652. Über deinen Fachbetrieb kannst du diese bestellen.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

9 ANTWORTEN 9
Rück mal die Herstellernummer raus wegen der Artikelnummer.
Könnte der sein Nr 7826776

Zündbrenner Vitogas 100 / 200
Hallo Peter,

die passende Ersatzteilnummer für den Zündbrenner ist die 7822652. Über deinen Fachbetrieb kannst du diese bestellen.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Die Herstell-Nr. lautet 7143556401555104
Typ GS1
Hallo,
die genannte Ersatzeilnummer hat eine ganz andere Bauform als der alte Zündbrenner.
Kann ich diesen trotzdem verwenden?

Gruß Peter
Ja das ist der richtige. Neue Bauart deswegen sieht der anders aus.

Hallo,

ich benötige auch einen Zündbrenner und zusätzlich einen Gasfeuerungsautomaten.

Ich habe:

Vitotronic 200 KW1

Vitogas 100 18KW

Herstell-Typ: 7143555402963109

Typ: GS1

 

Ist der Zündbrenner hierfür auch die Nummer 7822652?

Wie ist die Ersatzteilnummer vom Honeywell Gasfeuerungsautomat? Könnte das 7823803 sein?

Wäre toll wenn mir jemand helfen könnte, ich komme mit den Ersatzteilnummern leider nicht klar.

Gruß

Säsh

Hallo @Säsh 

 

2024-01-13 21_22_59-Viessmann Ersatzteil-App – Google Chrome.png

Der Link enthält alle Ersatzteile für Ihren Heizkessel. 

 

https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7143555/spare_parts

 

VG

Wow Super,

Vielen Dank!