km bus 145 keim Steckplatz für 2te Regelung

Hallo

 

Ich möchte eine 2Te Vitotrol 200 Regelung für den 2te Heizkreis  anschliessen habe aber leider keinen KM Bus 145 Anschluss mehr frei, Kann man hier auch 2 Geräte auf einen Stecker Klemmen ?

 

Danke

2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN

Akzeptierte Lösungen
Hallo koller, ja km Bus kannst du einfach mit drunter klemmen

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Hallo Koller,

der KM-BUS kann durchaus doppelt belegt werden. Andernfalls kannst du aber auch einen KM-BUS-Verteiler anschließen.

Beste Grüße °be

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2
Hallo koller, ja km Bus kannst du einfach mit drunter klemmen
Hallo Koller,

der KM-BUS kann durchaus doppelt belegt werden. Andernfalls kannst du aber auch einen KM-BUS-Verteiler anschließen.

Beste Grüße °be