Hallo zusammen,
ich habe von meinem Häuslebauer den folgenden Plan bekommen, wie ich den Energiezähler und SMA Zähler bei nutzung von PV, Vitocharge und Vitocal ins System einzubinden habe.
Leider zählt sich nun aber die Wärmepumpe bei Aktivierung selbst als Verbraucher mit, somit toggelt die mittelwert-PV Leistung ständig.
Gibt es eine möglichkeit die Eigene Leistung rausrechnen zu lassen über codierung?
Ist dieser Schaltplan überhaupt korrekt?
Leider gibt es nur einzelne Pläne für die Einbindung bei WP/ PV und Stromspeicher/WP, nicht aber für alle drei Systeme gekoppelt.
Danke und viele Grüße
Felix
Hallo fexel,
eigentlich sollte der Energiezähler zwischen PV-Anlage und Wärmepumpe eingebunden werden.
Ich habe dir die Montageanleitung des Energiezählers angehängt, dort siehst du eine Beispieleinbindung.
Viele Grüße °fl
Hallo Felix,
ich habe selbiges Problem wie du und würde gern von dir wissen ob du diesbezüglich weiter gekommen bist und ob eine Lösung dafür gefunden wurde?
Vielen Dank für deine Rückmeldung.
Sonnige Grüße
Thilo
Hallo und sorry für die späte Antwort.
habe den Energiezähler einfach direkt hinter die PV gehängt. Denn wenn die Sonne genug scheint ist die Batterie sowieso längst voll und nicht so ein hoher Verbrauch parallel als dan man in eine Batterieentladung geschweige denn Netzbezug kommt.
VG
felix