Hallo,

 

ich habe meinen Vitocell 300 mit o.a. Heizstab erweitert. Ich beabsichtige die 6 kW auszuschöpfen (3 Phasen).

 

Die Montage- und Serviceanleitung enthält keinen Hinweis auf die Stärke der Sicherungen noch auf die Charakteristik eines FI-/LS-Schalters.

 

Empfehlungen gerne anhand des Hager-Programms:

https://hager.com/de/aktuelles/2016-03/hager/fi-ls-schalter-mehrpolig

 

Besten Dank im Voraus.

1 ANTWORT 1

Heiztechnik kannst bedenkenlos mit B Sicherungen absichern. Einen FI LS würde ich nicht einsetzen da sehr teuer und das Haus eh wahrscheinlich hinter FI Schaltern hängt. Mehrere hintereinander bedeutet dass Du als Schalter 2 einen speziellen nochmal extra teuren einsetzen müsstest.

6 KW bei 3Phasen wäre 2KW pro Phase. Dem entsprechend bist mit 16 Ampere Sicherungen gut dabei.

 