abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Leistung Wechselrichter

Hallo, ich habe eine 9,8 kwp Anlage mit Vitocharge VTX8.0A Wechselrichter. Hätte hier ein größerer bzw zusätzlicher Wechselrichter verbaut werden müßen?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
2 ANTWORTEN 2

Guten Tag,
an einem Vitocharge VX3 8.0A können max. 12 kWp an DC-Generatorleistung (PV-Leistung) angeschlossen werden. Passt also.

AC-seitig kann beim 8.0A immer nur 8 KVA Scheinleistung (entspricht ca. 7,6 kW Wirkleistung) abgegeben werden.
Da ja nicht immer die gesamte Peak-Leistung der Module genutzt werden kann, ist eine 1 zu 1 Auslegung des Wechselrichters auf die PV-Anlage nicht optimal. Daher sollte die PV-Anlage immer etwas größer dimensioniert werden als der Wechselrichter. Somit steht auch bei "Schwachlicht" (Bewölkung, Winter, etc.) noch eine ausreichende PV-Leistung zur Verfügung. 
Bei uns läuft ein VX3 8.0A10 mit 9,6 kWp (24 Module). 
Gruß

Verstanden.

besten Dank

 

Top-Lösungsautoren