Vitocal 222 S mit PVA Anlage ( RCT Power ) Energie versorgen

Hallo zusammen,

habe seit 2020 eine Luft-Wärme-Pumpe Viessmann Vitocal 222 S in Nutzung. 2021 wurde eine PVA mit

9,35 kwp errichtet. Wechselrichter ( RCT Power Storage 8,0/10.0) + Speicher ( RCT Battery 9,6 ) sind Bestandteil der PVA. 

Mein Ziel ist es, überschüssigen Solarstrom zur Erhitzung des Wassers im 190 ltr.-Behälter zu nutzen.

Frage ist : wie muss die technische Realisierung erfolgen ? Welche elektrische Verbindung vom Wechsel-

richter zur LWP, sowie welche zusätzliche Schaltung/ Verdrahtung in/an der LWP ist erforderlich ? Weiterhin,

welche Einstellungen ( Codierungen ) sind an der LWP vorzunehmen ? 

Hersteller-Nr. der LWP : 7727863001588125    +   Außeneinheit 2xx-S  6KW 230 V

Bin für fachlich fundierte Infos dankbar.

Fichte-4A

1 ANTWORT 1

Hallo,

 

die Verdrahtung und Konfiguration für Smart Grid wird hier erklärt

https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Gut-zu-wissen-Die-Smart-Grid-Funkti...

 

Jedes Detail wurde hier glaube ich schon 10 mal durchexerziert.

Wenn noch Fragen offen sind melde dich wieder.

 

>>zur Erhitzung des Wassers im 190 ltr.-Behälter zu nutzen.

im Estrich der FBH kannst du zusätzlich noch einige kWh mehr einspeichern als im WW Speicher.

 