Ich bekomme gerade eine Brauchwasserpumpe eingebaut. Diese soll primär Strom aus meiner vorhandenen PV Anlage nutzen. Leider bemerke ich, dass die Heizungsbauer oft wundernd davor stehen. Wird die Brauchwärmepumpe direkt an den Wechselrichter angeschlossen oder einfach an eine Steckdose? Wie funktioniert die Kommunikation zwischen PV und Wärmepumpe?
Es gibt 2 Möglichkeiten:
-per SG-ready Kontakt, wenn der WR der PV so einen Schalt-Kontakt hat
-per Viessmann Modbus Energiezähler
Variante 2 ist teurer und komplizierter einzubauen (Elektriker nötig) , kann aber zusätzlich auch nicht den E Heizstab aktivieren.
Für Variante 1 ist nur ein 2 poliges Kabel nötig.
Wende dich besser an die Firma die die PV eingebaut hat.
vielen Dank! Werde mit der PV Firma sprechen.