Vitocharge VX3 Batterie wird nicht erkannt

Hallo zusammen. 

Nach Inbetriebnahme steht eine Meldung in den Historischen Meldungen. F.534 Kommunikation mit Batterie unterbrochen. Und F.723 Anzahl Batteriemodule nicht korrekt. 

PV Stromerzeugung läuft. Batterie läuft nicht. 

Anlage wurde gestern in Betrieb genommen. Was kann man hier tun? 

Grüße WSN

1 ANTWORT 1

Ok scheint gelöst zu sein. Bei Inbetriebnahme wurde scheinbar Systen PV statt Hybrid konfiguriert. Jetzt erkennt er die Batterien. 