abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitodens 250-S A10

Liebes Forum,

Ich habe bei meiner neuen Anlage das Problem, das der Verdichter sich für die Warmwassererzeugung kurz einschaltet, dann aber die Gastherme immer parallel zuschalten und dann ausgeht.
Ist das eine Sache der Einstellung oder doch eher ein Verdrahtungsfehler( Brücke)?
LG
4 ANTWORTEN 4

Hallo OWerni1,

 

welche Warmwasser-Soll-Temperatur ist denn eingestellt und bei welcher Vorlauftemperatur geht die Wärmepumpe aus?

 

Viele Grüße
Flo

Bei 60 Grad ist die WP bei 51 Grad aus gegangen. Das passiert aber jeden Tag auch bei anderen Temperaturen. Der Viessmann Techniker hat 7E11 und 7E11 auf 0 gelassen. 7E21 und 7E22 wurden auch nicht eingestellt. Kann das so richtig sein? Habe jetzt den Heizkreis der Therme ausgeschaltet.

Du meinst bei einer Warmwassertemperatur von 51°C ist die Wärmepumpe ausgegangen?

 

Poste doch mal ein Bild von der Anlagenübersicht, kurz bevor die Wärmepumpe ausgeht. Du gelangst dorthin, indem du die "?"- Taste für ca. 4 Sek. gedrückt hältst.

 

Viele Grüße
Flo

https://www.directupload.net/file/d/6236/6quuqnj9_jpg.htm

 

https://www.directupload.net/file/d/6236/sxppd6jv_jpg.htm
Heute hat es funktioniert. Fremdstromanteil probeweise auf 40 und 7E04 auf 1. Ich habe
ca. 2,6KW an Solarleistung bei gutem Wetter übrig.

Top-Lösungsautoren