Warum kommt unter 30% Ladestand kein Strom aus dem Batteriespeicher_VITOCHARGE Typ S230 3.0A?

Warum kommt unter 30% Ladestand kein Strom aus dem Batteriespeicher_VITOCHARGE Typ S230 3.0A?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo Wilfried,

wir nutzen von der Batterie nur einen gewissen Arbeitsbereich. Diesen Bereich sehen wir als 0-100%. Wobei die 100% als genau 2,5 kw/h pro Modul zu betrachten sind. Die Schutzhaltung ändert sich je nach Jahreszeit und richtet sich nach dem zu erwarteten PV-Ertrag. Die 30% werden bei weniger PV-Ertrag im Winter gesetzt, wobei z.B. im Sommer bei mehr PV-Ertrag die 10% Grundhaltung realisiert werden. Bei Dir ist alles i.O. 😉

Beste Grüße °ro

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

15 ANTWORTEN 15

Nur eine Vermutung : Um vielleicht eine Tiefenentladung zu verhindern ?

Hallo Franky, die Tiefenentladung soll bei 10% stehen.
Das mag schon sein, aber es wird allgemein empfohlen, einen Akku nicht unter 80% zu entladen. Dieser Wert kann je nach Alter der Batterie auch ansteigen. Und ich halte es durchaus für möglich, dass der Hersteller sicherheitshalber noch was draufpackt.
Aber wie gesagt, ist nur eine Vermutung meinerseits, die nicht so zutreffen muss.
Tiefentladepunkt ist 10%
Höchstladepunkt ist 90%
Zwischen 10% und 90% soll also geladen oder auch entladen werden.

als hier
https://webapps.viessmann.com/vibooks/api/file/resources/technical_documents/DE/de/VPA/5776310VPA000...

wird auf S. 14 eine Entladungstiefe von 80% genannt, dh. man sollte bis auf ca. 20% entladen können. Da wird es aber auch eine Toleranz geben. Vom Rest sollen wiederum 10 % nicht nutzbar bleiben. Aber die Anzeige sollte dann 0% zeigen. Sind die 30% von der Anzeige oder rechnerisch ermittelt?

Gruß

Heizing

Gruß
Heizing
die 30% sind von der Anzeige
Das ist merkwürdig. Wenn ich die Anleitung richtig verstanden habe, sollte ist die Anzeige so gradiert sein, dass sie bis auf 0% runtergehen kann, der Tiefentladeschutz wurde schon vorher abgezogen.

@Konto wurde gelöscht

Kannst du da zur Aufklärung beitragen, mich würde auch interessieren, wie die Angaben Tiefentladepunkt und Entladungstiefe genau zu verstehen sind.

Gruß

Heizing
Gruß
Heizing
Hallo Wilfried,

wir nutzen von der Batterie nur einen gewissen Arbeitsbereich. Diesen Bereich sehen wir als 0-100%. Wobei die 100% als genau 2,5 kw/h pro Modul zu betrachten sind. Die Schutzhaltung ändert sich je nach Jahreszeit und richtet sich nach dem zu erwarteten PV-Ertrag. Die 30% werden bei weniger PV-Ertrag im Winter gesetzt, wobei z.B. im Sommer bei mehr PV-Ertrag die 10% Grundhaltung realisiert werden. Bei Dir ist alles i.O. 😉

Beste Grüße °ro

Hallo,

danke für die Rückmeldung.

In der Planungsanleitung steht aber auf S. 14 Entladegrenze 10 %, Anzeige: 0 % nutzbare Energie.

Ich verstehe das so, dass die Anzeige die tatsächlich verfügbare Energie anzeigt.

Übrigens:

>2,5 kw/h Frustrierte Smiley

Fangt bitte nicht auch mit dieser Unsitte an, einer Fachfirma sollte das nicht passieren.Smiley (überglücklich)

Gruß

Heizing

Gruß
Heizing
Hallo Heizing,

in der Planungsanleitung wird der mögliche min. und max. Wert der Entladegrenze aufgezeigt. Dieser Wert variiert jedoch je nach Jahreszeit. Aktuell ist Winter angesagt, d.h. wenig zu erwartender PV Ertrag und dadurch werden anstatt 10% die 30% als min. Entladegrenze umgesetzt. In dem Fall sind die 30% = 0% nutzbare Energie. Die 30% sollen verhindern, dass unnötig Strom zur Vermeidung von Tiefenentladung zugekauft werden muss.

Vielleicht kam es etwas missverständlich rüber. Die 2,5 kW/h = 100% nutzbare Energie beziehen sich auf die nutzbare Speicherkapazität eines Batteriemoduls. Was ist Deiner Meinung nach hier Unsitte?

Beste Grüße °ro

In der Planungsanleitung heißt es bei 10% Rest der als Tiefentladungsschutz bleiben muss werden 0% verfügbar angezeigt. Selbst wenn dann im Winter die Gradierung nicht geändert wird, müsste bei 30% Kapazität 20% angezeigt werden. Das blick ich nicht.

Die Unsitte ist, kW/h zu schreiben. Das ist falsch, korrekt ist kWh. Unsitte deshalb, weil man es immer öfter liest. Privatleuten sei das verziehen, einer Fachfirma sollte das nicht passieren.Smiley (überglücklich)

Gruß

Heizing

Gruß
Heizing
Hallo Wilfried,

bitte stelle uns Deine Kontaktdaten sowie die Herstellnummer der Vitocharge zur Verfügung. Ebenso sind Screenshots der Darstellungen für die weitere Recherche sehr nützlich. Unter anderem wäre es wichtig zu wissen, welches Unternehmen Dein Haus errichtet bzw. die Vitocharge bei Dir installiert hat.

Bitte sende diese Informationen unter Angabe des Links zu diesem Beitrag an: social-media@viessmann.com. Wir möchten die Sachlage genauer überprüfen und uns anschließend bei Dir melden.

@Heizing: In punkto kWh hast Du recht. 😉 Zu Deiner Information, die Planungsanleitung S.14 bezieht sich auf das Batteriemodul Typ 4.7A. Dieses Modul wurde bisher nicht ausgeliefert bzw. existiert aktuell nicht im Feld.

Beste Grüße °ro
na das erklärt einiges: Ich hatte vom Titelblatt übernommen, dass zum VITOCHARGE Typ S230 3.0A das Batteriemodul 4.7A gehört.

Gruß

Heizing
Gruß
Heizing
DANKE für Eure Beiträge, das bringt Licht ins Dunkel.
Die Anleitung zum Gerät ist mit %-Zahlen und z.B. 263.02 - Ziffern so kompliziert geschrieben,
daß man einen Doktor-Titel dafür braucht.
Komplizierter gehts wohl nicht mehr!
Nach Euren Beiträgen ist das Ganze durchschaubar.
Gruß
Wilfried

Gerne.

Mein Link war die Planungsanleitung für Fachpersonen, die darf schon etwas technisch sein.Smiley (fröhlich)

Gruß

Heizing

Gruß
Heizing