abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Wechselrichter VX3

Hallo

Muß man bei einen Vitocharge VX3 Wechselrichter 8.0A Überspannungsschutz in die Stringleitung installieren?

Gruß

Neufrauwieser

4 ANTWORTEN 4

Hallo. Ich schließe mich der Frage an. Mein Installateur meint dies sei nicht notwendig, da ein Überspannungsschutz im VX3 integriert sei. Dies konnte ich in keinem Dokument nachvollziehen.

 

Jedoch kenne ich ich es so, dass der Überspannungsschutz direkt nach Gebäudeeintritt zu installieren ist und nicht erst im HWR im Erdgeschoss. 

Kann jemand Auskunft geben? Besten Dank....

Hallo Neufrauwieser,

 

bei dem Vitocharge VX3 muss ein Überspannungsschutz in der Stringleitung installiert werden. Der VX3 hat keinen Überspannungsschutz integriert.


Viele Grüße
Sebastian vom Customer-Care-Team

Hallo Sebastian, gibt es denn den Überspannungsschutz auch von Viessmann? 

Sollte der nicht direkt in der Anlagenplanung von euch berücksichtigt werden? 

 

Grüße 

Dave

Hallo Dave23,

 

diesbezüglich würden wir dich gerne an deinen Elektrofachbetrieb verweisen. Dieser kann dann einen passenden Überspannungsschutz installieren.

 


Viele Grüße
Sebastian vom Customer-Care-Team

Top-Lösungsautoren