Wie kann man den Ladeverlauf des Vitrocharge ausser am Speicher selbst verfolgen?

Können die Daten des Ladeverlaufs des Vitocharge übertragen werden, um sie ausserhalb des Geräts anzuschauen?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo zenkeger,

die Energieflüsse von Stromspeicher, Photovoltaikanlage und Haushaltsverbrauch kannst du mit der Viessmann GridBox visualisieren. Das ist eine webbasierende Benutzeroberfläche, wofür die GridBox selbst und ein Stromsensor nötig ist. Der folgende Link gibt dir weitere Informationen darüber preis. Sprich deinen Fachbetrieb darauf an, der wiederum Kontakt zum Viessmann Außendienstmitarbeiter aufnehmen kann.

https://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/photovoltaik/stromspeicher-systeme/gridbox.html

Beste Grüße Robin

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2
Hallo zenkeger,

die Energieflüsse von Stromspeicher, Photovoltaikanlage und Haushaltsverbrauch kannst du mit der Viessmann GridBox visualisieren. Das ist eine webbasierende Benutzeroberfläche, wofür die GridBox selbst und ein Stromsensor nötig ist. Der folgende Link gibt dir weitere Informationen darüber preis. Sprich deinen Fachbetrieb darauf an, der wiederum Kontakt zum Viessmann Außendienstmitarbeiter aufnehmen kann.

https://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/photovoltaik/stromspeicher-systeme/gridbox.html

Beste Grüße Robin

Hallo,

grundsätzlich kann man den Ladeverlauf auch über die Weboberfläche des im Vitocharge verbauten Sunny Island sich ansehen.

Das sieht dann so aus: