Die Seriennummer ist: 7501478301284109
Ich lese mit den zur verfügung gestellten API's die Parameter dieser Heizung alle 5 Min aus. Dies hat perfekt funktioniert. Seit dem 23.5.2022 15:10 steht diese Abfrage in der JSON Datei nicht mehr zur Verfügung.
Die bisherige Abfrage:
ruecklauf2 = device.asHeatPump().service.getProperty("heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.return")["properties"]["value"]["value"]
Die Anwort:PyViCare.PyViCareUtils.PyViCareNotSupportedFeatureError:
offenbar wird vom API-System diese Abfrage nicht mehr unterstützt. Sie ist für meine Aufzeichnungen aber wichtig.
Woran kann das liegen?
Hi @MautiOK,
bei dem Feature "heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.return" handelt es sich um ein sogenanntes Listing Feature, die zum von dir angegebenen Zeitpunkt entfernt wurden.
Das alternative Feature, das du an dessen Stelle nutzen kannst, ist "heating.sensors.temperature.return". Bitte schau einmal, ob du diesen Datenpunkt abrufen kannst.
Gruß,
Michael
Hallo Michael,
Das ist die Lösung. Jetzt ist meine Aufzeichnung wieder komplett. Vielen Dank.
Als Beilage noch ein Schaubild aus kälteren Zeiten.
Aufzeichnung des API in NODERED. Transfer via MQTT in INFLUXDB/Grafana. Beide Pakete laufen auf einem PI.
Gruss