Nutzung API für ältere Anlage

Hallo,

 

ich habe aktuell eine VT 200 (HO1C) welche ich mit einer Vitocom 100 LAN mit Viessmann verbunden habe.

Muss ich für die Nutzung der API auf eine Vitoconnect wechseln?

Wenn ja, ist diese mit meiner VT 200 (HO1C) kompatibel?

 

Gruß

PB

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hi @portboy ,

 

Wenn deine Anlage über eine Vitocom angeschlossen ist, kannst du die public API, die wir über developer.viessmann.com bereitstellen, leider nicht nutzen. Du müsstest, wie du bereits sagst, auf eine Vitoconnect wechseln.

 

Informationen zur Kompatibilität mit der Vitoconnect findest du hier: https://www.viessmann.de/de/viessmann-apps/vitoconnect.html

Laut der Beschreibung müsste deine Regelung (HO1C) mit der Vitoconnect kompatibel sein. Bitte stelle sicher, dass deine Regelung ebenfalls über die Optolink-Schnittstelle verfügt. 

 

Gruß,

 

Michael

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Hi @portboy ,

 

Wenn deine Anlage über eine Vitocom angeschlossen ist, kannst du die public API, die wir über developer.viessmann.com bereitstellen, leider nicht nutzen. Du müsstest, wie du bereits sagst, auf eine Vitoconnect wechseln.

 

Informationen zur Kompatibilität mit der Vitoconnect findest du hier: https://www.viessmann.de/de/viessmann-apps/vitoconnect.html

Laut der Beschreibung müsste deine Regelung (HO1C) mit der Vitoconnect kompatibel sein. Bitte stelle sicher, dass deine Regelung ebenfalls über die Optolink-Schnittstelle verfügt. 

 

Gruß,

 

Michael

Danke für die schnelle Beantwortung 😁