Hallo zusammen ,
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Dennis,
die Meldung Abbruch Abtauung kommt, wenn es während der Abtauung zu einer zu niedrigen Vorlauftemperatur an der Inneneinheit kommt. Mögliche Ursachen sind, dass die Temperaturen im Sekundärkreis zu niedrig waren, um die Abtauung vollständig abschließen zu können oder dass der Volumenstrom auf der Sekundärseite zu gering war. Hierbei sollte geprüft werden, ob die Sekundärpumpe noch genügend Leistung bringt, ein Absperrventil versehentlich etwas zugedreht wurde oder das Überströmventil, falls notwendig, korrekt eingestellt wurde.
Viele Grüße
Flo
Hallo Dennis,
die Meldung Abbruch Abtauung kommt, wenn es während der Abtauung zu einer zu niedrigen Vorlauftemperatur an der Inneneinheit kommt. Mögliche Ursachen sind, dass die Temperaturen im Sekundärkreis zu niedrig waren, um die Abtauung vollständig abschließen zu können oder dass der Volumenstrom auf der Sekundärseite zu gering war. Hierbei sollte geprüft werden, ob die Sekundärpumpe noch genügend Leistung bringt, ein Absperrventil versehentlich etwas zugedreht wurde oder das Überströmventil, falls notwendig, korrekt eingestellt wurde.
Viele Grüße
Flo