Hallo Matzidp8,
die Abtauung der Vitocal 200-S wird per Wärmeentzug aus den Heizkreisen realisiert. Das bedeutet, dass die vorhandene und gespeicherte Wärmeenergie, zum Beispiel aus der Fußbodenheizung, genutzt wird, um den Verdampfer abzutauen. Dafür ist es notwendig, die Heizkreispumpe in Betrieb zu lassen, damit ein Energieaustausch stattfinden kann.
Auch wenn die Vorlauftemperatur während der Abtauung abkühlt, ist ja die Masse der Fußbodenheizung ein Energiespeicher, der nicht so schnell verzehrt wird.
Beste Grüße, °ch