Hallo, wie groß ist der Aufwand die Active Cooling Funktion zu aktivieren? Mein Heizungsbauer rät von der
Nutzung ab, weil der Effekt der Kühlung kaum merklich ist und weil die Rohre zu stark kondensieren. Wer
kann mich aufklären?
Hallo Ronald31,
wie groß der Aufwand ist, hängt von dem Aufbau deiner Anlage ab. bei einem direkten Heizkreis muss nur ein Feuchteanbauschalter nachgerüstet werden, welcher die Kühlung abschaltet, sobald sich Feuchtigkeit am Rohr bildet. Die Rohrleitung bis dahin muss dampfdiffusionsdicht isoliert werden.
Viele Grüße
Flo
Benutzer | Anzahl |
---|---|
8 | |
7 | |
5 | |
4 | |
4 |