Hallo,
wir sind vor kurzem in ein Haus eingezogen, dass eine Vissmann Heizung hat, sowie Solar für Warmwasser.
Vor ca 2 Wochen war der Heizungsbauer hier und hat einen Kundendienst gemacht.
Seitdem sind wir der Meinung, dass das Solar nicht mehr funktioniert. Was kann dieser gemacht haben?
Im Anhang habe ich Ihnen 2 Bilder mitgeschickt, dass sich bis heute nicht verändert hat mit den Werten.
Hätten Sie für uns eine Lösung, was passiert sein könnt? Gibt es einen Schalter, den er ausgeschaltet haben könnte.
Wir sind ratlos. Der Heizungsbauer weis auch nichts, nachdem wir nachgefragt haben. Oder kann es auch an dem Wetter liegen . Wobei vor ein paar Tagen schon mal die Sonne geschienen hat.
Wäre super, wenn Sie uns weiterhelfen könnten.
Hallo Cb1,
bitte prüf einmal, ob die Solarkreispumpe im Aktorentest läuft. Du gelangst dorthin, indem du die "OK"- und "Menü"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt hältst.
Viele Grüße
Flo
hallo
so steht es dort drinnen
Danke, läuft die Pumpe dann auch an, wenn du max. auf "Ein" stellst?
Viele Grüße
Flo
Ja läuft schon
OK, dann sollte es auch funktionieren. Schau einfach mal auf die Temperaturen, wenn die Sonne auf den Kollektor scheint. Steigt die Kollektortemperatur nicht an, muss der Sitz des Sensors mal geprüft werden. Eventuell hilft es dann auch, ihn mal mit Wärmeleitpaste einzuschmieren.
Viele Grüße
Flo
Ok danke für die hilfe
ich werde es beobachten 👍
schöne Weihnachten 🎅
Benutzer | Anzahl |
---|---|
7 | |
6 | |
5 | |
2 | |
2 |