Hallo, Seit 2 Tagen habe ich das Problem dass sich bei meiner Wärmepumpe der Verdichter nicht einschaltet obwohl in der Regelung (Vitotronic 200) steht dass er EIN ist. Ich habe mich soweit durchgemessen um sicher zu sagen, dass er von der EEV Regelung nicht eingeschaltet wird. Wie kann ich den Fehler noch weiter eingrenzen?
Vielen Dank im Vorraus
mit freundlichem Gruß
Thomas Roscher
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Thomas,
die von dir geschilderte Sachlage lässt darauf schließen, dass hier entweder die EEV-Leiterplatte (Best.-Nr.: 7832464) oder die Grundleiterplatte (Best.-Nr.: 7832857) defekt ist. Durch Messen der Sicherheitskette bzw. der Ansteuerung des Vedichters kann man den Fehler eingrenzen.
Diese Arbeiten sollten durch einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb durchgeführt werden.
Zertifizierte Fachpartner findest du hier:
http://www.viessmann.de/de/ein-_zweifamilienhaus/Partner_vor_Ort.html
Bitte wähle im Menü auch „Zertifizierte Betriebe für Wärmepumpen“ aus.
Beste Grüße °jo
Hallo Thomas,
die von dir geschilderte Sachlage lässt darauf schließen, dass hier entweder die EEV-Leiterplatte (Best.-Nr.: 7832464) oder die Grundleiterplatte (Best.-Nr.: 7832857) defekt ist. Durch Messen der Sicherheitskette bzw. der Ansteuerung des Vedichters kann man den Fehler eingrenzen.
Diese Arbeiten sollten durch einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb durchgeführt werden.
Zertifizierte Fachpartner findest du hier:
http://www.viessmann.de/de/ein-_zweifamilienhaus/Partner_vor_Ort.html
Bitte wähle im Menü auch „Zertifizierte Betriebe für Wärmepumpen“ aus.
Beste Grüße °jo