abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Hallo,unsere Bw112 heizt die Pufferspeicher obwohl der Betriebsarten Wahlschalter auf Warmwasser .

Die Pumpe läuft so lange bis die Puffer überheizt sind und abschaltet sowie die Fehler A9 und 07 in der Histore erscheinen.Bei einmaliger Nachladung Warmwasser öffnet das Umschaltventiel sofort und heizt Warmwasser.  Was könnte die Uhrsache sein??

Danke schon mal für die Anworten.

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo GattBW112,

hat die Wärmepumpe eine Warmwasseranforderung während er den Pufferspeicher aufheizt? Wird im Display der Regelung bestätigt, dass die Funktion nur Warmwasser aktiv ist?

Wenn du möchtest kannst du mir auch ein Foto des Startbildschirms sowie von der Anlagenübersicht per Mail an Social-Media@Viessmann.com senden. Gib dabei bitte den Link zu diesem Beitrag mit an. In die Anlagenübersicht gelangst du über den Menüpunkt "Informationen". Am Besten machst du die Bilder, während die Wärmepumpe den Pufferspeicher aufheizt.

Beste Grüße °fl

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

4 ANTWORTEN 4
Hallo GattBW112,

hat die Wärmepumpe eine Warmwasseranforderung während er den Pufferspeicher aufheizt? Wird im Display der Regelung bestätigt, dass die Funktion nur Warmwasser aktiv ist?

Wenn du möchtest kannst du mir auch ein Foto des Startbildschirms sowie von der Anlagenübersicht per Mail an Social-Media@Viessmann.com senden. Gib dabei bitte den Link zu diesem Beitrag mit an. In die Anlagenübersicht gelangst du über den Menüpunkt "Informationen". Am Besten machst du die Bilder, während die Wärmepumpe den Pufferspeicher aufheizt.

Beste Grüße °fl
Hallo GattBW112,

hat die Wärmepumpe eine Warmwasseranforderung während er den Pufferspeicher aufheizt? Wird im Display der Regelung bestätigt, dass die Funktion nur Warmwasser aktiv ist?

Wenn du möchtest kannst du mir auch ein Foto des Startbildschirms sowie von der Anlagenübersicht per Mail an Social-Media@Viessmann.com senden. Gib dabei bitte den Link zu diesem Beitrag mit an. In die Anlagenübersicht gelangst du über den Menüpunkt "Informationen". Am Besten machst du die Bilder, während die Wärmepumpe den Pufferspeicher aufheizt.

Beste Grüße °fl
Hallo GattBW112,

hat die Wärmepumpe eine Warmwasseranforderung während er den Pufferspeicher aufheizt? Wird im Display der Regelung bestätigt, dass die Funktion nur Warmwasser aktiv ist?

Wenn du möchtest kannst du mir auch ein Foto des Startbildschirms sowie von der Anlagenübersicht per Mail an Social-Media@Viessmann.com senden. Gib dabei bitte den Link zu diesem Beitrag mit an. In die Anlagenübersicht gelangst du über den Menüpunkt "Informationen". Am Besten machst du die Bilder, während die Wärmepumpe den Pufferspeicher aufheizt.

Beste Grüße °fl
Danke,werde ich machen am Wochenende machen.

GattBW:)
Top-Lösungsautoren