In den Anlagenschemen für Vitocal 300 A mit Pufferspeicher, ist die Rede von Heiz/Kühlwasserpuffer, bei Active Cooling.
Ist das Modell Vitocell 100-E SVPB auch zur Speicherung von Kühlwasser geeignet? In der Teileliste steht "bauseits", was den Schluss zulassen könnte, Viessmann hat keine geeigneten Speicher!
Vielen Dank für ihre Antwort
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Flo,
das ist zwar schön beschrieben, beantwortet aber leider nicht die Frage meiner Meinung nach. Tatsächlich habe ich grade nämlich die gleiche Frage, und zwar ob der genannte Speicher für Kühlwasser geeignet ist bzw. verwendet werden kann/darf, mal davon abgesehen das man das "meistens anders" macht.
Grüße,
Tobias
Es gibt auch die Möglichkeit eine Speicher einzusetzen, der für den Kühl- und Heizbetrieb geeignet ist. Die Umschaltung dafür muss aber manuell erfolgen. Zudem muss der Speicher dafür geeignet sein. Ist er es nicht, muss der Pufferspeicher, wie von mir beschrieben, mit zwei 3-Wege-Umschaltventilen umfahren werden. Zudem muss dann auch ein Überströmventil am entferntesten Verteiler eingesetzt werden.
Viele Grüße
Flo
Danke für die erneute Erklärung. Die Eigentlich Frage bleibt aber weiterhin unbeantwortet. Hier nochmal zum nachlesen:
Ist das Modell Vitocell 100-E SVPB auch zur Speicherung von Kühlwasser geeignet?
grüße,
Tobias
Nein, dies ist ein reiner Heizwasser-Pufferspeicher.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo
wenn der Puffer umfahrem ist (mit zwei 3-Wege-Umschaltventilen), hast du dann nicht das Problem, dass die Wärmepumpe anfängt, sich immer wieder ein- und auszuschalten?
(mit all den Nachteilen und zusätzlichen Stromkosten.)
Ich denke hier an ein Kühlsystem mit Ventilator-Konvektor-Radiatoren und Vitocal 250A AWO-E-AC-AF 251.A19
Thanks
Trevor
Hallo Trevor,
bei der 250-A wird über den Puffer geheizt und gekühlt, wenn einer vorhanden ist.
Ansonsten ist es bei der hier genannten Anlage so, dass ein eingebautes Überströmventil dafür sorgt, dass erzeugte Kälte immer abgenommen wird. Zudem empfehlen wir aber, die Heiz-/Kühlkreise dauerhaft geöffnet zu haben.
Viele Grüße
Flo
Benutzer | Anzahl |
---|---|
6 | |
5 | |
3 | |
3 | |
3 |