Heizstab Warmwasser Vitocal 200-S

Hallo Zusammen,

unser Verdichter wurde gestern getauscht. Hat soweit alles funktioniert. Es wurde der Verdichter, die Platine und noch ein Teil getauscht.

Der Servicetechniker hat alles eingestellt wie von Viessmann vorgegeben. Folgende Einstellungen habe ich am Abend geändert.

- Heizkurve auf Neigung 0,4 / Niveau -4 K (Einstellung von Servicetechniker 0,4/2K)( KFW40+Haus )

- WW-Temperatur 50 °C (Einstellung von Servicetechniker 48°C)

- WW-Bereitung: 13:00 Uhr - 15:00 Uhr (oben) (Für WW-Bereitung war kein Zeitprogramm vom Servicetechniker einstellt) --> Da wir eine PV-Anlage auf dem Dach haben, wollen wir möglichst Mittags den selbst erzeugten Strom für WW-Bereitung nützen.

 

Jetzt zu meiner Frage, warum schaltet der Heizstab um 13:00 Uhr bei einer Außentemperatur von +11 ° C für die WW-Bereitung ein? Habe ich etwas falsch einstellt oder liegt das Problem irgendwo an der Anlage?

 

Wäre super wenn mir ein Experte hier weiterhelfen könnte 🙂

 

Viele Grüße

RoBro

IMG_1126.jpg
IMG_1127.jpg
IMG_1125.jpg
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Robro,

 

das hängt davon ab wie viel K die WW Sollwert-Abweichung um 13:00 Uhr ist.

 

Wenn die Abweichung größer als der Schwellwert unter Kodierung "6008 Hysterese WW-Temperatur Zusatzheizung" liegt schaltet der Heizstab zu.

 

VG 

 

Der eingestellte Wert legt fest, bei welcher Abweichung vom aktuellen Temperatur-Sollwert („Warmwassertemperatur-Sollwert 6000“ oder
„Warmwassertemperatur-Sollwert 2
600C“) die Trinkwassernacherwärmung
durch die Zusatzheizungen gestartet
wird.

 

Einstellwert 1 ≙ 0,1 K

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

4 ANTWORTEN 4

Hallo Robro,

 

das hängt davon ab wie viel K die WW Sollwert-Abweichung um 13:00 Uhr ist.

 

Wenn die Abweichung größer als der Schwellwert unter Kodierung "6008 Hysterese WW-Temperatur Zusatzheizung" liegt schaltet der Heizstab zu.

 

VG 

 

Der eingestellte Wert legt fest, bei welcher Abweichung vom aktuellen Temperatur-Sollwert („Warmwassertemperatur-Sollwert 6000“ oder
„Warmwassertemperatur-Sollwert 2
600C“) die Trinkwassernacherwärmung
durch die Zusatzheizungen gestartet
wird.

 

Einstellwert 1 ≙ 0,1 K

Hallo qwert089,

vielen Dank für deine schnelle Antwort. Werde mir in dem Fall einmal den Parameter bei mir anschauen.

 

Viele Grüße

RoBro

Bei unserer Anlage ist der Heizstab für Warmwasser deaktiviert.

Ist das sinnvoll? 

Oder sollte der Heizstab aktiviert sein mit entsprechender Hysterese?

Bisher hat die WW Bereitung wohl auch ohne Heizstab funktioniert, Frage mich aber, was effizienter ist.

Gruß
Kevin

Hallo Supermoto90,

 

wenn es um Energiekosten geht, wird die elektrische Zusatzheizung immer schlechter sein. Allerdings kann es je nach Außentemperatur dazu kommen, dass die Wärmepumpe zu lange bei der Warmwasserbereitung braucht oder gar nicht mehr läuft und somit das Haus auskühlen kann. 

 

Viele Grüße
Flo