Vitocal 250AH Vitocrossal 19 kw
1.) Wie stelle ich außerhalb des Winters ab April den Vitocrossal am besren aus ?
2.) Ich betreibe im Sommer die WP mit PV strom
Dazu würde ich die Leistungsaufnahme der WP gerne drosseln auf max 3kw
Ich helfe mir in dem ich die WP auf Geräuschreduzierungen des Betriebs einstelle an dem Display der Inneneinheit (schwach max kw oder stark max 2 kw),
Hat das negative Auswirkungen auf die Lebensdauer der WP (i.d.R max 50.000 Starts)
Hallo HHRHD,
du kannst den Vitocrossal doch auch so eingestellt lassen wie er ist, da er eh nur auf ein Anforderungssignal der Wärmepumpe wartet. Der geräuschreduzierte Betrieb sorgt dafür, dass die Ventilatoren nicht mehr mit einer so hohen Drehzahl laufen. Dadurch sinkt die Leistung und der COP wird schlechter. Einen Einfluss auf die Lebensdauer hat dieser Betrieb nicht.
Viele Grüße
Flo
Benutzer | Anzahl |
---|---|
7 | |
6 | |
4 | |
2 | |
2 |