Moin zusammen,
mich interessiert mal, wie die Vitocaldens222-F denn ihren Stromverbrauch kalkuliert.
In den letzten 2 Tagen sagt meine ViCare app, dass die WP 6,5kWh Strom verbraucht hat.
Der Zähler für die Einspeisung der PV Anlage (hängt via Modbus an der WP-Steuerung und ist erst seit Freitag in Betrieb) sagt 29,15kWh. Das ist nur der Verbrauch aus der PV Anlage, der Netzbezug ist da nicht drin.
Die Anlage/App hat also so ca. 500% zu wenig Verbrauch angezeigt.
Das finde ich gehört nicht in den Bereich der Messungenauigkeiten, sondern da liegt irgend ein Fehler vor.
Nun könnte man ja meinen, dass die Anlage ja noch ins Netz eingespeist haben könnte - ja, stimmt, 1kWh...
Ideen?
Dass Viessmann-Wärmepumpen gerne zu Gunsten von Viessmann den Storm zählen, ist hier im Forum hinlänglich bekannt. Aber eher so um die 15-20 % zu niedrig.
Deine Abweichung ist damit nicht zu erklären. Ich könnte mir vorstellen, dass entweder dein Stromzähler nicht bei 0 gestartet ist oder dass irgendwas mit der Verkabelung nicht passt und so nicht nur der Strom zur Wärmepumpe gezählt wird, sondern z.B. auch der Überschuss, der ins Netz eingespeist wird.
Hi,
ja der Zähler sitzt ja wie in der Einbauanleitung beschrieben, zwischen "Hausverteilung" und dem Hausanschlusszähler (siehe angefügtes Bild). Daher zählt der Saia auch was ins Netz eingespeist wird, das müsste auf dem Hauszähler aber als Einspeisung auftauchen, und wäre wieder vom Saia abzuziehen.
Der Saia Zähler hat mit 1,0kWh begonnen, der Hauszähler mit 0kWh.
Wenn ich jetzt also genau sein will, dann 1kWh ins Netz, 1kWh Abzug wegen Zählerstand, sind noch immer 27,15kWh, zu 6,5kWh.
Meinen Elektriker hatte ich grad schon hier, hatte Sorge, dass die beim Aufbau der PV Anlage den Anschluss verdreht haben, aber der sagte grad, Drehfeld ist Ok, Rechtsdrehend.
Wie gesagt, der Netzbezug ist da noch nicht mit drin - dazu habe ich leider keinen Eigenen Zähler für die WP, der kommt aber auch noch dazu.
Hast du einen Hausakku? Ansonsten wäre es für mich kaum plausibel, dass du nur so wenig eingespeist hast und die Wärmepumpe den ganzen Strom wirklich verbraucht hat - so kalt waren die letzten Tage ja nicht, dass da fast 30 kWh Strom benötigt wurden.
Was für ein Gebäude beheizt du denn mit der Wärmepumpe? Und ist sie jetzt initial in Betrieb gegangen und muss das Haus erst einmal wieder etwas hochheizen? Nur um grob abschätzen zu können, wie viel Strom sie denn eigentlich für den Heizbedarf hätte ziehen dürfen.
Ist ein DC Akku noch vorm Wechselrichter.
Wenn die WP den Strom nicht verbraucht hat, dann haben Hauszähler und Homemanager (Einspeiseregelung aus dem DC Akku, der Strom soll ja zuhause genutzt werden unsäd nicht ins Netz) die gleiche Macke, zeigen beide nur die 1kWh Netzeinspeisung an
Richtig, 30kWh sind m.M.n auch zu hoch - dazu kommt, was mir jetzt grad auffällt Gesamtverbrauch des Hauses seit 06.03. (Hauszähler Tausch) bis heute beträgt 947kWh, erst seit Fr., 24.3 mit PV Unterstützung - da waren es 895kWh.
Macht ca. 50kWh/Tag/Durchschnitt. 12kWh war ohne WP früher mal. (5 Personen, 1,5 Homeoffices)
Die WP ist letztes Jahr im Mai installiert worden. Der Gesamtverbrauch ist Mai-Dez 2022 um 3000kWh gestiegen.
An der WP direkt wird angezeigt, dass die WP 15kWh PV Strom genommen hat - was aber auch wieder nur etwa 50% dessen sind, was der Zähler sagt.
Zum Haus: Bj 1990, 240m², Kennlinie Neigung 0,8 , Niveau -1, Raumtemp an Heizung 21°.
So, ein weiterer Tag ist rum.
Der Verbrauch in der App hat sich heute deutlich erhöht.
Kommen mir spontan 4 Sachen in den Kopf:
- war heute -1°C kalt
- der Elektriker hat mich angeflunkert und da waren zwei Phasen vertauscht (wäre unnötig, er hat die PV nicht angeschlossen)
- An/Aus der Heizung hat das ganze mal wieder gerade gerückt.
- Viessmann kann das Online befummeln
Nevertheless, aktuell läuft die Anlage bei ca.5° AT und 35°VL bei 1,6kW.
Das ist so grob was ich nach Technischen Daten bei der A.29 400V erwarten würde.
Irgendwie trotzdem merkwürdig... ich werd den Verbrauch mal weiter im Auge behalten.
Falls noch jemand Ideen hat - gern her damit.
Jetzt genehmigt die sich bei ca. -1°C AT(bzw -3° an der Ausseneinheit) 3,3kW, bei 37°VL
Vielleicht muss ich meine Aussage revidieren.
3,3kW bei -1° und 37°VL scheint doch etwas viel zu sein.
Bei -7 sollten es 3,1kW sein - gut bei 35°VL...
Viessmann???
Stand heute.
Verbrauch laut App: 69kWh.
Verbrauch vom PV Zähler: 103kWh
Eingespeiste Energie 3kWh
Differenz 31kWh, allein beim PV Bezug.
Nicht in Betracht gezogen: Netzbezug der WP, da keinen eigenen Zähler.
Also hat die WP alleine vom PV Strom 1/3 mehr bezogen, als die App anzeigt, den Netzbezug nicht betrachtet.
Wie gesagt, kommt mir der Verbrauch aktuell ohnehin hoch vor.
Moin Viessmann,
die Verbrauchsmessung ist irgendwie noch immer mist.
Kann die Anlage so eigentlich auch den günstigsten Betrieb errechnen?
Wenn ich nen COP jenseits der Leistungswerte habe, dann macht Gas ja keinen Sinn obwohl es günstiger wäre...
Voll gut. Viessmann hat die Physik neu erfunden. COP von 8 beim Heizen.
Aber klar - gleich kommt wieder die alte Leier, dass die interne Verbrauchsmessung vielleicht und nur mal ab und zu wenige Prozent daneben liegen kann. 😁
Benutzer | Anzahl |
---|---|
7 | |
6 | |
5 | |
2 | |
2 |