Wo finde ich die so oft beschriebene Jahresarbeitszahl bei meiner Anlage ? Habe eine Vitocaldens 222-F mit Luftwäremepumpe und Vitotronic 200 .
Die JAZ muss berechnet werden. Frühestens 1 Jahr nach Inbetriebnahme: https://www.heizungsfinder.de/waermepumpe/wirtschaftlichkeit/jahresarbeitszahl
Hallo Flo, der Beitrag ist zwar schon etwas älter aber dennoch hoffe ich eine Antwort zu erhalten. Auch ich möchte an meiner Vitocaldens die JAZ auslesen. Unter dem oben beschriebenen Pfad sehe ich aber keine JAZ, nur die Energiebilanz.
Gruß Christian
Hallo Christian,
prüfe bitte einmal folgende Parameter:
8811: 2
8812: >1
8814: 1023
8815: 1023
8817: 1023
8818: 31
8819: 31
881A: 31
881B: 31
Einige können sich in der zweiten Codierebene befinden. Dafür musst du in der Serviceebene (OK- und Menü) die "OK"- und "Rückstell"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gibst du den Code 344 254 1331 ein. Wichtig! Durch falsche Einstellungen in der Expertenebene kann es zu Geräteschäden kommen.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
danke für die Rückmeldung. Parameter 8814, 8815 und 8817 enthielten andere Werte. Ich habe sie gemäß deiner Nachricht eingestellt. Jetzt zeigt er zumindest in der Energiebilanz die eingesetzte elektrische Energie an. Aber die JAZ kann noch immer nicht ausgewählt werden. Muss noch etwas geändert werden?
Wenn ich jetzt die eingesetzte elektrische Energie für eine Woche ansehe (z.B. 5,5kWh) und die daraus resultierende Heizenergie (35kWh) dann würde sich daraus ja eine JAZ von ca. 5 ergeben. Kommt mir hoch vor, wobei ich es toll finden würde wenn es tatsächlich so ist. Die Leistung meiner Verdichterstufe (Parameter 5030) ist auf 10kW eingestellt.
Gruß Christian
Die dort angezeigten Werte können um bis zu 20% abweichen. Unter Wärmepumpe wird die JAZ nicht angezeigt?
Viele Grüße
Flo
Nein, auch unter "Wärmepumpe" hier ist weder in der Codierebene1 noch in der Anwenderansicht etwas zur JAZ aufgeführt.
Teil mir bitte mal die vollständige Herstellnummer mit.
Viele Grüße
Flo
7637817901024113
Poste bitte mal die Einstellung der Parameter unter der Gruppe "Bedienung".
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo, meinst du aus Codierebene 1 oder 2?
In Ebene 1 steht nur folgendes:
8800: 0
8811: 2
8801: 0
Poste bitte mal die aus der 2. Ebene.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
Werte wie folgt hinterlegt:
8800: 0
8801: 0
8810: 0
8811: 2
8812: 128
8813: 0
8814: 1023
8815: 1023
8816: 1023
8817: 1023
8818: 31
8819: 31
881A: 31
881B: 31
Gruß Christian
Mit den Einstellungen sollte es eigentlich passen. Weshalb es bei deiner Anlage dennoch nicht angezeigt wird, kann ich mir nicht erklären.
Viele Grüße
Flo
Ok schade...
Hallo Flo,
hatte das gleiche Problem, habe mit den oben eingestellten Parametern nun zumindest alle Informationen zur eingesetzten Energie und zur erzeugten Wärmeenergie. Auch bei mir wird die JAZ nicht angezeigt.
Man müsste sie aber ja aus den Daten selbst ausrechnen können wenn man sich die Daten aus der Anzeige in eine Excel-Datei überträgt. Dazu eine Frage zur Interpretation der Daten.
Ich habe drei Menüpunkte in der Energiebilanz, mal am Bsp. einer Woche kriege ich folgende Daten:
- Energiebilanz Brenner: Gas: 16,6 m3; Heizenergie: 146,3 kwh
- Energiebilanz WW: Strom: 4,2 kwh; Heizenergie: 25,9 kwh
- Energiebilanz Heizen: Strom: 48,3 kwh; Heizenergie: 318,9 kwh
Sind Energiebilanz WW und Heizen nur der Anteil der WP, da ja nur Input Strom angezeigt wird?
Ich käme dann auf insgesamt 52,2 kwh Strom Input (=48,3 kwh + 4,2 kwh WW) für 344,8 kwh Heizenergie (=318,9kwh Heizen + 25,9 kwh WW), also Arbeitszahl 344,8 / 52,2 = 6,6. Kann ja kaum sein?
Oder wie sind die Zahlen in der Energiebilanz zu interpretieren? Screenshots anbei für den Beispielmonat
VG Claas
Hallo Claas,
grundsätzlich interpretierst du es so richtig. Die in der Energiebilanz angezeigten Werte können aber um bis zu 20% abweichen.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
habe mal zusammengezählt. Da ich einen Stromzähler vor der WP habe, kommen mir die Daten recht unplausibel vor.
Energieprofil Heizprofil WW und Heizen addiert: 1.944 kwh
Zähler Verbrauch kwh Jahr 2022: 4.247 kwh
Das ist eine Abweichung von 118%.
Energieprofil Brenner Gas: 594 m3
Zähler Gas m3 Jahr 2022: 799 m3
Das ist eine Abweichung von 35%.
Energiebilanz Heizleistung Ouput WP+Heizen: 13.162 kwh
Energiebilanz Heizleistung Output Brenner: 5.527 kwh
JAZ gem. Zähler mit Heizleistung aus Energiebilanz: 3,1
JAZ gem. Energiebilanz: 6,8
COP Angabe Viessmann: 4,6
Wirkungsgrad m3 Gas in kwh gem. Energieversorger: 10,5
Wirkungsgrad m3 Gas in kwh gem. Zähler mit Heizleistung aus Energiebilanz: 9,3
Wirkungsgrad m3 Gas in kwh gem. Energiebilanz: 6,9
Wenn die Energiebilanzdaten soweit von den Zählerdaten abweichen hilft mir am Ende auch die intelligenteste Steuerung nichts, wenn sie Entscheidung im ökonomischen Betrieb auf Basis der Daten trifft. Die Input-Werte sind offensichtlich zu gering, besonders bei der WP. Die Output-Daten kann ich schlecht prüfen, aber hoffe mal die sind näher an der Realität.
Ist denn der unter 5030 eingetragene Wert korrekt? Dort muss bei deiner Anlage eine 10 stehen.
Viele Grüße
Flo
Hi,
ja, Parameter 5030 unter 'Verdichter' ist mit 10 eingestellt.
Der Verdichter ist 2022 1.554h gelaufen. Gem. Energiebilanz mit 1.994 kwh Einsatz, wäre also nur 1,2 KW im Schnitt...
Edit: Das Phänomen scheint aber ja mit dem KnightRider110 überein zu stimmen. Auch er errechnet eine sehr hohe JAZ (5) wenn er die Energiebilanz auswertet, ich komme sogar auf 6,8.
VG
Claas
Eine so hohe Abweichung sollte nicht der Fall sein. Hier empfehle ich dir, dich an deinen Fachbetrieb zu wenden, damit dieser es durch einen unserer Servicetechniker prüfen lassen kann.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
wir haben sowieso Ende Januar eine Viessmanntechniker zur Wartung da, werde das da mal ansprechen. Trotzdem vielen Dank für die Infos, ohne die Parameterinformationen wäre ich ja nie an die Energiebilanz gekommen.
VG
Claas
Benutzer | Anzahl |
---|---|
8 | |
7 | |
6 | |
4 | |
4 |