Ist mit der Luftwärmepumpe Vitocal 200S AWB -E-AC201.D10-D16 in Verbindung mit der Ausseneinheit 201.D13 sowie Vitotrans 353 und Vitocell 120-E auch die Kühlfunktion per Fussbodenheizung möglich? Welche zusätzlichen Bauteile werden hierfür benötigt? Müssen die Raumthermostate ausgetauscht werden, da diese z.Zt. nur eine Schliesserkontakt für die Heizfunktion haben? VG Hartmut
Raumthermostate müssen alle auf, bzw. deaktiviert werden sodass alle offen sind.
Würde dir einen Feuchtanbauschalter empfehlen.
Wo der angeschlossen wird, steht bestimmt im Handbuch. Dieses Teil verhindert, dass die Rohre bei zu kleiner Temp. das schwitzen anfangen. Ist nur eine Notabschaltung. Man kann die Vorlauftemp aber auch begrenzen...
Hallo runnerdriver,
wenn die Heizkreise direkt angeschlossen sind, reicht es aus, einen Feuchteanbauschalter zu installieren und die Rohrleitung bis dahin dampfdiffusionsdicht zu isolieren.
Viele Grüße
Flo