abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Kühlung Solepumpe

Hallo Community,

 

bei unserer Sole WP Vitocal 300-G BWC 301.C12 wurde auch eine NaturalColling Box verbaut.

Es ergibt sich nun folgendes Problem:

Die Kühlfunktion läuft bei den momentan hohen Aussentemperaturen an, aber der FBH Vorlauf geht auch nach langer Laufzeit nicht unter 22Grad, obwohl 18 Grad angefordert werden. Das passt auch auch zu den Temperaturen an den Rohren selber. Der Vorlauf von der Sole wird nicht richtig kühl. Es scheint kein Durchfluß der Sole statt zu finden, oder viel, viel zu gering.

Noch hinzu kommt: Sobald die Heizung auf Warmwasser umschaltet sinken die Rücklauftemperaturen der Sole auf -10 Grad wärend die WP läuft, auch hier ist offensichtlich der Durchfluss zu gering. Im Schaubild wir während des Heizens und Kühlens die Primärpumpe(Sole) auch mit 0% angezeigt.

 

Sobald man im Aktorentest die Primärpumpe auf min( 10%) stellt und die Natural cooling Funktion startet sinkt die Temperatur im Vorlauf innerhalb Minuten auf 18 Grad. Ebenso wird die Rohleitung der Sohle deutlich kühler.

Somit wäre also genug Leistung für eine Kühlung vorhanden, selbst wenn die Sole nur mit 10% zirkuliert. Was sie offensichtlich nicht tut.

Vielleicht hat jemand eine Idee?

Gruß

Christian

 

 

 

1 ANTWORT 1

Hallo Christian,

 

hat denn die Kühlung bereits einmal reibungslos funktioniert? Kannst du Bilder aus der Anlagenübersicht erstellen, einmal während des Kühlbetriebes und einmal bei gleichzeitiger Warmwasserbereitung?

 

Viele Grüße
Flo

Top-Lösungsautoren