abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Kühlung nachrüsten

Hallo,

ich habe folgende Anlage installiert:

VIESSMANN Vitocal 222-S
Typ: AWBT-M-E-AC 221.C10

 

Ich möchte gerne die Kühlung nachrüsten.

Welche Teile brauche ich und kann ich die Codierung selbst vornehmen oder geht das über Werkskundendienst oder Fachhändler?

 

Vielen Dank

3 ANTWORTEN 3

Hallo bewegner,

 

wenn du nur einen ungeregelten Heizkreis ohne Pufferspeicher als hydraulische Trennung hast, reicht in der Regel ein Feuchteanbauschalter. Zudem muss die Rohrleitung bis dahin dampfdiffusionsdicht isoliert werden. 

 

Viele Grüße
Flo

Hallo,

ja, ich habe nur einen Heizkreis, der in zwei Heizkreisverteiler läuft. 

Ich habe nur den Mini-Pufferspeicher, der in der Viessmann Anlage schon verbaut ist. Glaub 20 Liter oder so. 

Die Rohrleitung müsste ich mir nochmal anschauen ob das alles dich ausgeführt ist. 

 

Welchen Artikel benötige ich genau? Diesen hier?

Viessmann Kühlung Feuchteanbauschalter 24V

7181418

 

Viele Grüße

Du kannst einen 24V - 7181418 oder 230V - 7452646 Feuchteanbauschalter nehmen. Eine dampfdiffusionsdichte Isolierung hat nichts mit der normalen Isolierung der Rohrleitung zu tun. 

 

Viele Grüße
Flo

Top-Lösungsautoren